1、配电控制柜部分
1)日常运行需要观察及调整的参数有:
正常数值范围:如功率因素:0.92——0.95,电压:380—400v,电流+-10%,频率:50Hz
调整方法:智能调整、人工调整
2)采卤电机常见故障、原因分析:
①电流异常原因分析:泵体异常造成、供电波动、电机异常;
②电机温度异常:绝缘不良、轴承温度异常原因分析;
③绝缘不良:机器老化、环境潮湿、雷击发生。
④其它异常。
3)处理方法:送修、自检
二、采卤泵体系统
1、科学地配置电机
1)日常运行需要观察及调整的参数有:
正常数值范围:泵压4.5—5mpa、排量额定值5%、噪声小于70db、震动(不发生高温、大于70db噪声)
调整方法:调整电机轴承及附属部件,调整、更换泵体易损部件:比如盘根、密封部件等
2)采卤泵常见故障、原因分析:
①震动强烈,噪声大,原因分析:动平衡不良,轴、轴承、轴瓦、吸水叶轮等部件质量不合格、磨损、损坏;
②盘根易损,漏水频繁;
③排量、压力不稳定,整体因素分析、判断、及时处理。
④其它异常。
3)处理方法:观察、听、测试,按照维护、维修要求调试、维修。
三、采卤电机与采卤泵配置方法
多级离心泵轴功率及电机功率计算公式:
水泵做的有效功W=M*g*h
(把一定重量的介质送到一定的高度h,h即为扬程)
——M为水的质量m=ρV(ρ是介质的密度,V介质的体积)
V=Qt(Q表示水泵的流量,t表示水泵工作时间)
所以水泵做的有效功W=ρ*Q *t *g *H
水泵的有效功率P=W/t=ρ*Q*g*H
水泵的轴功率(实际输出功率)为P1=ρ*Q*g*H/η
——η表示水泵的效率
实际电机功率P2=γP1
——γ表示电机的安全余量(γ的取值范围1.1—1.3,一般选1.2)
如果我们打的介质就是水那么电机功率计算公式为P2=(1.2QgH)/(3600*η)
其中流量Q的单位是:m3/h;扬程H的单位是:m
需要注意的是:根据公式计算出来的P2,不一定正好是电机功率,如33.56kw,那我们选电机就选37kw,如果是30.56kw,那我们就选30kw的电机。